桥架安装问题

提问者悬赏:0分 | xiaow123 | 26分前发布 | 浏览 5 次

我公司承揽某热电厂1#-4#热电机组背压替代改造项目电气安装项目,工程结算合同签订是2018版电力建设工程预算定额,在工程审计时遇到套用定额子目时出现意见分歧,内容如下: 1、定额子目YD8-21是否只用于钢制梯式桥架安装?YD8-22是否只用于钢制槽式、托盘式桥架安装? 2、钢制弯通、三通四通桥架安装,定额规定为成品件安装,现场安装时尺寸不符合安装,需要改制、切割、制作,重新组对焊接,这种情况制作费另计吗?如果另计费用,是否执行一般铁构架制作子目? 3、桥架安装、钢支架安装及电缆敷设工作高度都在6-20m内,是否计取超高费?计取的系数是多少?

附件(0个)

共1条回答

  1. 您好,您的提问回复如下:1. YD8-21定额主要适用于钢质梯式桥架安装,YD8-22定额主要适用于钢质槽式、托盘式桥架安装。 2. 电缆桥架安装定额按照厂供成套成品安装编制,定额包括桥架安装时切割费用,不包括桥架重新制作费用。现场需要制作桥架时,可以执行铁构件制作定额。 3. 桥架、钢支架安装及电缆敷设定额综合考虑不同安装高度,不计取超高费用。如有特殊安装高度的,建议甲乙双方协商解决。希望能帮到您,感谢对氿上的支持,氿上云电力2025专版现已升级,咨询电话025-83600346、微信QQ:546089929!