当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
一切都好

消防控制室设计在地下室合理吗?符合设计规范吗?

提问者悬赏:0分 | 一切都好 | 2014-09-26发布 | 浏览 5716 次

消防控制室设计在地下室合理吗?符合设计规范吗?

附件(0个)

2014-09-26

满意答案

根据《高层民用建筑设计防火规范》
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
在该规范的条文解释中提到:
4.1.4 消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一,应设在交通方便和发生火灾时不易延烧的部位。故本条对消防控制室位置、防火分离和安全出口作了规定。
我国目前已建成的高层建筑中,不少建筑都没有消防控制室,但也有的把消防控制室设于地下层交通极不方便的部位,这样一旦发生大的火灾,在消防控制室坚持工作的人员就很难撤出大楼。故本条规定消防控制室应设直通室外的安全出口。
开封

开封

回答于:2014-09-26

共2条回答

  1. 可以,需要紧邻疏散楼梯间,相当于有直通室外出口