当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 竣工结算
豆豆

请问竣工资料被质检站查出土路基压实度和钻孔灌注桩混凝土抗压强度不合格,应怎样处理?

提问者悬赏:0分 | 豆豆 | 2014-06-13发布 | 浏览 6365 次

请问竣工资料被质检站查出土路基压实度和钻孔灌注桩混凝土抗压强度不合格,应怎样处理?

附件(0个)

2014-06-13

满意答案

竣工资料不合格得按如下的方法进行处理:首先应该与上级主管部门进行协商处理方案!看能否采用无损检测法进行实体检测进行释疑?如果通过协商可以时分别对路基有疑问的部位进行承载力和弯沉试验和桥梁砼强度有疑问的部位进行回弹或钻芯取样试验以数据为依据进行解释。如试验数据合格时在上级各方同意通过后将不合格的资料替换。如实体试验数据不能满足设计要求时就必须对不合格部位进行补强甚至返工!
郁可唯

郁可唯

回答于:2014-06-13

共2条回答