当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
Lucky

高层建筑总高度90米,基础深度8.2米,剪力墙结构。因基础未回填,施工到多少米停工?

提问者悬赏:0分 | Lucky | 2013-10-29发布 | 浏览 4929 次

高层建筑总高度90米,基础深度8.2米,剪力墙结构。因基础未回填,是否影响建筑物整体的垂直度?施工到多少米停工?

附件(0个)

2013-10-29

满意答案

基础施工完毕后,应该及时回填;若果不及时回填,会产生侧向倾斜的可能性大大增加,因四周缺少土方的挤压作用;另外,地下水丰富的地方,风险更大,四周没有摩擦阻力平衡,以我们多年的施工经验,在施工到五层时,回填土一定要施工完毕!
apple1989

apple1989

回答于:2013-10-29

共2条回答

  1. 首先看你房屋的结构如何,有没有裙房楼,还是就地下室以上全是高层建筑,还有与设计单位进行交涉,据地勘情况而定,如果地勘上有沉降层,那么在设计基础时设计单位就已经考虑到,如何应对沉降,一般高层,大多都是在主体机构完,才会回填土方