现有20层框架剪力墙结构工程,由于甲方在土方开挖时场坪开挖比设计低2.5米,现设计为机械灌注桩施工,由于工程场地处于城区地势条件复杂。现甲方要求机械灌注桩混凝土灌注后立即全部采用人工支模2.5米将114根桩接长。请各位指点一下。
2013-09-25
满意答案
①设置桩尖和桩管:按照施工放样的桩位中心,先设置预制钢筋混凝土桩尖。桩架安装必须水平,桩管应垂直套入桩尖,二者在同一轴线上。
②沉管:在振动沉管过程中,不得有偏心,并随时检查预制钢筋混凝土桩尖有无破损,桩管有无偏移或倾斜,若有上述情况应立即纠正。桩管内不允许进入水或泥浆,当有水或泥浆进入时,应灌入1.5m高的封底混凝土后再开始沉桩。
③灌注混凝土:每次向管桩内灌注混凝土时应尽量多灌,用长桩管打短桩时,混凝土可一次灌足;打长桩时第一次灌入桩管的混凝土应尽量灌满。第一次拨管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土量为限,不宜拨得太高。在拨管过程中应设专人用测锤检查管内混凝土面得下降情况。
④拨管:开始拨管时,应测得混凝土确已流出桩管后,才可进行继续拨管。由于采用了预制桩尖振动沉入的桩管,应先振5~10秒再开始拨管,边振边拨。每上拨1m,应停拨并振动5~10秒。如此反复操作至桩管全部拨出。拨管速度应控制在0.8m/min以内。
⑤桩帽:管桩打设完成后,按设计图纸要求设置桩帽钢筋、支立模板,浇注桩帽砼,及时覆盖养护
回答于:2013-09-25
共4条回答
有什么技术问题吗?
不是很好施工的,
1、如全部接高2.5M,如施工过程中截面处理不好,就麻烦大了,涉及到横向剪切力的问题。
2、全部接高2.5M,接口部位全部在一个截面上,桩纵向受力是否有问题,得进行设计验算,设计是否能通过都是问题。
3、按甲方要求接好后,分层回填,必须严格要求,否则桩间受力不均匀,就麻烦了。
建议设计院进行验算,桩少2.5M,是否满足使用要求;重新出方案。