当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
开源节流

请教关于施工放线的几个问题

提问者悬赏:0分 | 开源节流 | 2014-07-16发布 | 浏览 3511 次

框架结构在基础框架柱和地梁混凝土浇筑结束以后,施工放线需要弹什么线?现浇板上有什么线条需要弹出来?梁底如何放置?模板施工技术效验都需要效验哪些内容(关于柱、梁、板)可以具体给我说说吗?

附件(0个)

2014-07-16

满意答案

框架结构在基础框架柱和地梁混凝土浇筑结束以后,施工放线需要弹柱间的轴线,用于以后砌墙。
   现浇板上要弹的线就多了:轴网控制线、柱子边线及控制线、墙的边线及控制线、后砌墙的线、有时还弹出上面梁的布置线。
  梁底如何放置:梁底下边是模板——支撑模板的水平钢管——支撑水平钢管的立管。
   模板工程竖向主要是检查垂直度、接缝处理、和加固措施,梁就是检查梁底标高、截面尺寸、拼缝、加固、平整度。板就是检查拼缝、平整度、还有标高。 
平整度一般是墙或柱子的模板拆除后,检查实体的平整度。
糖衣

糖衣

回答于:2014-07-16

共2条回答

  1. 框架结构在基础框架柱和地梁混凝土浇筑结束以后,施工放线需要弹角柱的轴线,在回填完毕后,以此作为地上层的引线。现浇板上有什么线条需要弹出来?一般采用500线或越柱线(自定尺寸),根据越柱线或控制线,放出框架柱、剪力墙边线即可。模板检验可以采用上引下层控制线,以此为依据控制模板(梁、柱、墙等构件)截面尺寸。