当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程监理
意气风发

建基面验收有不明之处

提问者悬赏:0分 | 意气风发 | 2014-06-18发布 | 浏览 4306 次

建基面验收有不明之处 

1、建基面验收过程中,建基面内存在的积水、浮渣、泥及活石等表面的问题,设计人员需要控制不?还是这些只是属于监理控制的范围?有什么标准、规范可参见的?
2、对于建基面岩体为紫红色的泥质粉砂岩及粉砂质泥岩等软岩,想要清除建基面上的泥、渣等有什么好的方法吗?因为此类岩体具有遇水软化及失水崩解性,对于水很敏感。

附件(0个)

2014-06-18

满意答案

1、这不光是设计,要进行业主、设计、监理、施工单位四方现场验收,工程鉴定处理单。
2、这种基础处理最合适的办法就是,一边人工清理一边采取涂浆防护的方法。
开源节流

开源节流

回答于:2014-06-18

共2条回答

  1. 联合验基:

    1、设计对基坑基础有要求、若是提出质疑,现场设计决定处理方案。

    2、要清理这些东西,没有什么好办法处理,只有在设计上处理,若上面是混凝土构筑物,设计在不换基的情况下,加大底板混凝土的配筋或加大底板混凝土面积来解决基础不换的问题。