当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
意气风发

请问外墙加气混凝土砌块要在多高处设置挑檐?

提问者悬赏:0分 | 意气风发 | 2014-02-11发布 | 浏览 2539 次

外帖保温苯板(100mm)改为加气混凝土保温砌块(150mm),挑檐部分应如何处理?砌块要多高设一道挑檐?哪里有具体规定?

附件(0个)

2014-02-11

满意答案

1、外挑板要通过静定计算得到,作为悬挑板计算,荷载要加砌块重量。
2、加气砼砌块要计算稳定,如果是防震区还要加节点构造,如间隔500mm高加拉接筋,再与原墙体植筋连接。
开源节流

开源节流

回答于:2014-02-11

共2条回答

  1. 是不是在填充墙外边砌150mm厚加气混凝土砌块啊那你要在每层梁处外挑。