当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
ComeOn

基础梁机械连接接头的具体位置如何考虑?连接接头百分率是多少?

提问者悬赏:0分 | ComeOn | 2014-01-09发布 | 浏览 6207 次

基础梁机械连接接头的具体位置如何考虑?连接接头百分率是多少?

附件(0个)

2014-01-09

满意答案

基础梁钢筋连接接头的具体位置:一般应按反弯矩梁考虑,即上部筋应在支座,下部筋应在跨中。
机械连接接头:在高应力部位时,三级接头百分率不大于25%,二级接头百分率不大于50%,一级接头的接头百分率可不受限制。接头位置宜避开有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区,无法避开时,应采用一、二级接头,且接头百分率不大于50%。受动力荷载的构件 接头百分率不大于50%。
钢筋受压区或应力较小部位,接头百分率不受限制。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2014-01-09

共2条回答

  1. 按照G101平法标准图集应包括基础承台位置处的连接要求则是承台处1/4跨度内是可以连接的,最好是详细阅读图集,根据设计要求对具体位置、钢筋级别、抗震要求等选用合适的方法为最妥当。工作井是否是深基坑决定于管道的埋设深度