当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
意气风发

框架柱拆模后检查其垂直度偏差超过规范允许偏差怎么办?

提问者悬赏:0分 | 意气风发 | 2013-12-19发布 | 浏览 10694 次

框架柱拆模后检查其垂直度偏差超过规范允许偏差怎么办?

附件(0个)

2013-12-19

满意答案

根据混凝土结构质量验收规范:现浇混凝土结构尺寸允许偏差规定
1、轴线位置    框架梁、框架柱允许8mm     
2、层高小于5米时   垂直度 允许范围为  8mm,
3、总垂直度允许范围为总层高的1/1000且小于等于30mm

1、从这三项来说,需要进行轴线验线,再根据轴线进行各边尺寸定线。看是否与轴线偏差很大,然后再进行突出很多的部位进行凿除,相差不大就不需要凿除。
2、用回弹仪进行柱体回弹,看柱子的混凝土标号是否能达到100%,如果能,那么就不必太担心结构问题,可以进行粉刷,在粉刷前应处理好柱体的表面。
3、如果业主不是很放心,可以请有经验的技术人员,或设计院的设计人员和总监理工程师来看,是否有好的补救方案。
4、如果实在是影响到结构,那么就采用碳纤维补强措施,进行柱体加固。
特别的书

特别的书

回答于:2013-12-19

共2条回答

  1. 如果偏差值在规范允许值的3倍以内,可以暂不处理,在下道工序(装饰)施工时予以弥补。
    如果偏差值超过规范允许值的3倍,就比较麻烦,根据偏差程度采取加固、返工重做等措施进行处理。如果采取加固处理,方案必须经过设计部门认可。