当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
Walk

三类防雷,电缆进线全程埋地进入单体,该单体的进线配电箱处要做第一级SPD防护吗?

提问者悬赏:0分 | Walk | 2013-11-11发布 | 浏览 3731 次

三类防雷,电缆进线全程埋地进入单体,该单体的进线配电箱处要做第一级SPD防护吗?

附件(0个)

2013-11-11

满意答案

1.雷电流脉冲属高频特性,进户电缆虽然"全程"穿金属保护管,保护管可靠接地
2.但线间或线对地,由于线路绝缘隔离,实际上本质就是线与线间的较大电容,或线对地存在的电容
3.电容的容抗f越大Xc越小,在电容侧通以巨大的雷电电流(呈高频特性),那么泄漏电流就非常巨大的.雷电电流击打在金属管路上,会透过对地电容串入到线路中,对电气设备造成伤害
因此不用设置进线电源SPD是错误的
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2013-11-11

共2条回答

  1. 在建筑物防雷设计规范中,确实找不到对SPD选用的详细规定。目前在《99D501-1 建筑物防雷设施安装》第122页有相关的选用参考意见,即:如果电气设备由架空线供电,或由埋地电缆引入段短于150米的架空线供电,当地区雷电涌压6000V且雷电日每年超过25天,应在电源进线处装设SPD;若当地区雷电涌压在4000V~6000V之间,宜在电源进线处装设SPD;当有重要的电子设备安装于建筑物内时,应在电源进线处和电子设备进线处根据设备的耐过压的能力装设多极SPD ....