当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
特别的书

该桩为钻孔灌注桩,移位(其中有多支桩移位1m),如何处理呢?

提问者悬赏:0分 | 特别的书 | 2013-10-16发布 | 浏览 2202 次

该桩为钻孔灌注桩,移位(其中有多支桩移位1m),如何处理呢?

附件(0个)

2013-10-16

满意答案

1有可能放线有误  开钴前末复核或不准
2有可能控土不均匀被土挤移动桩身
处理可增加大承台但费用增加
那一方责任  发生费用归那一方承担
挖土前桩基单位与土方单位  双方现场有无桩位核实记录如没有记录 归桩基单位承台费用   如有记录无差则由土方单位承台费用
apple1989

apple1989

回答于:2013-10-16

共2条回答

  1. 最好是与设计沟通,增加桩的根数,增大承台面积,如果重新破桩重做则损失更大,当然增加的工程量只有自己承担了,因为是施工单位造成的,这样的质量事故监理也要承担责任,因为在桩定位时没有核对,没有把好关。