满意答案

底层框架结构,上部为砖混结构.同一轴每层现浇板出现贯穿性裂缝,但砖墙没有出现裂缝.如果是不均匀沉降引起的,上部砖墙对应部位必将出现裂缝,特别是顶层.是否检查一下该部位是否有预埋穿线管,管道是否密集.我认为可能是管道密集引起早期裂缝,楼板混凝土养护不到位或混凝土质量问题导致裂缝扩展.
ComeOn

ComeOn

回答于:2013-09-13

共3条回答

  1. 楼体是否过长,而又没有断缝或后浇带施工时是在夏秋。现在天气转冷由于热胀冷缩产生了应力集中现象,或是砼干缩应力集中,复测一下一层的标高。看沉降是否过大。用经纬仪看一下楼的4角是否歪斜,若有施工日志再看几遍,综合分析就能找到原因。若允许可以请设计出方案解决,或用结构胶,或按后浇带的方法凿开60公分重新浇筑。看实际情况能否上报把责任分摊,共同解决。
  2. 你基础为独立柱基础,底框结构,承台连系梁可能由于两边的承台沉降,梁中部受产生的反挑力断裂,就像扁担两头承重中间向上断裂。