当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
特别的书

工程中,楼面砼浇到完成之后,放的时候,发现一个柱子钢筋偏了6厘米,不能安装模板了,要如何处理呢?

提问者悬赏:0分 | 特别的书 | 2013-09-03发布 | 浏览 4275 次

工程中,楼面砼浇到完成之后,放的时候,发现一个柱子钢筋偏了6厘米,不能安装模板了,要如何处理呢?

附件(0个)

2013-09-03

满意答案

柱子主筋偏离可以按1/6打弯.即:偏6cm,打弯高度达24CM,可以在施工组织设计中明确,在施工技术上也是充许,顶层框架柱的边柱打弯后,在打弯范围内加箍筋间距5cm。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2013-09-03

共2条回答

  1. 第一种是基础顶面(柱插筋)偏位:(1)当偏差值不是很大时(一般是指钢筋保护层没了),柱筋稍调直但不得明显打弯,正负零一下柱截面在偏位方向加大,加大数值等于保护层厚度;(2)当偏差值比较大时(一般是指柱筋刚好偏出柱位),正负零下柱截面在偏位方向加大,加大数值等于钢筋保护层厚度加上柱筋偏出柱位数值,柱筋稍调直但不得明显打弯,对柱纵筋加同直径L型钢筋锚固(竖向搭接35d,下端15cm弯锚);(3)当偏差数值很大时(一般指柱筋偏出柱位5cm以上),一般要联系设计处理。

    第二种是框架柱在楼层部位柱筋偏位,一般数值较小,可稍调直确保最小保护层厚度即可。

    第三种是楼层上梁上柱偏位,处理方法同第一种。