当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
abcabc

厂房四周框架梁下口均裂通缝,砌体为水泥砌块。怎样修补有效?

提问者悬赏:0分 | abcabc | 2013-08-23发布 | 浏览 5964 次

厂房四周框架梁下口均裂通缝,砌体为水泥砌块。怎样修补有效?

附件(0个)

2013-08-23

满意答案

厂房为框架结构,厂房四周每层框架梁下均出现裂缝,应该不是由于地基沉降引起的裂缝,而是由于框架梁与填充墙为不同材质,在温度变化时伸缩程度不一致而引起的。《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中规定:

4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm 时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

建议:

1、把水平通缝部位抹灰面剔除。

2、剔除面宽度为裂缝两侧各>10cm,挂纤维网,用结构胶粘接。

3、剔除面再抹灰。

城市的精灵

城市的精灵

回答于:2013-08-23

共4条回答

  1. 梁下水平裂缝是砌体与混凝土梁之间往往是没有按照工艺要求施工造成的。一般来讲,砌体结构施工时,按照工艺每天只能砌一步架,砌到顶时应留出一定的空隙待沉降完成后在进行封堵(可以用砌块或红砖斜砌,也可以使用细石混凝土后封堵),在抹灰前还要使用钢丝网或无纺布等材料进行防开裂处理,然后进行抹灰。
  2. 框架梁下砌体出现水皮通常裂缝,通常是砌体结构自身沉降产生的,砌体砌筑时砌体一次性砌筑高度不符合规范要求,压顶砖过早砌筑,砌筑砂浆沉降,导致梁底出现通长裂缝,是常见的质量缺陷,凿出裂缝上下抹灰层,梁凿出宽度不小100,墙体凿出150,挂钢丝网抹灰,应该可以解决梁底裂缝问题。
  3. 没接触到现场,可能存在以下几种原因

    1 墙体保温部位没有做好

    2 基础施工时,没有沉降到位就开始上部施工

    3 地质层存在问题