当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
藤条1981

钻孔灌注桩检测是部分还是全部?

提问者悬赏:0分 | 藤条1981 | 2013-08-09发布 | 浏览 3261 次

钻孔灌注桩检测用小应变、大应变还是其它方式是怎么规定的?检测是部分还是全部?

附件(0个)

2013-08-09

满意答案

钻孔灌注桩检测方法常用的有:静载试验、高应变、低应变、声波投射法。 静载试验:不少于3根,不少于总桩数的1% 总桩数50根以下,不少于2根,高应变5%.不少于今为5根,低应变100%,桩径大于等于800的钻孔灌注桩,还要做30%的超声波检测(声波投射法),详见桩基检测技术规范JGJ106-2003图集
yanying

yanying

回答于:2013-08-09

共3条回答

  1. 钻孔灌注桩检测方法常用的有:静载试验、高应变、低应变、声波投射法。单桩必检,多桩30%抽桩,小应变及做静载试验,大于800的以上的桩进行抽心检测。详见桩基检测技术规范JGJ106-2003
  2. 小应变是每根桩都的做的,大应变是静载试验,按一定比例选取做的,一般设计时注明了的。