当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
下午茶Zeo

剪力墙结构和框架剪力墙结构墙顶要加暗梁吗?

提问者悬赏:0分 | 下午茶Zeo | 2013-08-08发布 | 浏览 6939 次

剪力墙结构和框架剪力墙结构墙顶要加暗梁吗?

附件(0个)

2013-08-08

满意答案

《高规》8.2.2第3条:与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求; 《抗规》6.5.1第2条:有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本规范第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 二者有冲突,看看你的结构属于高层还是多层,那个更合理点,区别对待。
苏利先森

苏利先森

回答于:2013-08-08

共3条回答

  1. 那是边框剪力墙结构 个人认为框架核心筒类似的框剪 也可以不加暗梁 加了更好有效约束楼板 有利施工钢筋锚固 不加也没啥问题
  2. 抗规:6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 混凝土高规中有更详细的条文。剪力墙结构中无加边框梁柱的要求