当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
藤条1981

电梯井道要挖深,怕弄坏了会影响楼承重

提问者悬赏:0分 | 藤条1981 | 2013-08-07发布 | 浏览 5288 次

井道底层深度0.7米,新电梯要求的深度是1.5米电梯井道要挖深,但是地下里有钢筋,怕弄坏了会影响楼承重。

附件(0个)

2013-08-07

满意答案

解决方法一:找到大楼原设计图纸(结构图),送给设计院(最好是原设计院出整改方案和新配筋图 确保整体地基配筋强度符合要求;若找不到原设计图,可以委托相关资质设计院,重新出具结构计算数据 并依据该数据给出整改方案 方法二:把基站(最底层)电梯厅门地坪提升800mm,重新调整井道终端保护开关位置(限位极限和平层插板) 垫高缓冲器(重做墩子),被抬高的基站厅门处做侯梯平台或楼梯或斜坡均可; 方法三:新国标(GB7588-2003)对于老电梯(2003年国标实施以前安装并投入使用的电梯)无效 若当地技术监督局强制要求,可由此机会建议客户更换新梯,土建参数尺寸参照新国标界定
苏利先森

苏利先森

回答于:2013-08-07

共3条回答

  1. 这要根据你图纸的设计情况和现场已经施工的情况来定,不知道为什么已经施工过了还要修改图纸,这样对工程的完整性是不好的!根据你所提到的情况,项目部需要商量个处理方案,旧基础是否还有利用的地方,否则就要重新破坏再挖深基础了!
  2. 必须满足电梯井的深度至少1.5米。可以采用下挖来保证梯井深度。